回复:为何MM440编码器反馈转速更接近同步转速?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-09-16 22:49:09

5楼

R0061就是编码器得到的电机反馈的实际频率呀。要换算成实际转速就是按照同步转速(前提是编码器的对应脉冲数值要设置得正确。)
50HZ:2极电机 3000RPM。4极电机1500RPM;以此类推。
通讯中以 P2000为100%标定。PLC得到的是以4000hex=100%的无量纲单位。如果传送的是R0061,那就按照对应的同步转速相乘得到实际转速。