quote:以下是引用虾壳在2013-09-15 19:59:40的发言:
现场有没有变频器,有可能是变频器的运行载波过高,影响到了PLC的输出端。
我们在现场时就碰到过这样的问题,第一条生产线现场当时是用英威腾的变频器,总共有八十台,在变频器不接地的情况下,运行(0----110HZ),PLC运行是没有问题的。
当第二条生产线时,客户指认用伟肯的变频器,当运行超过35HZ以上,变频器不可靠(虚接)接地的情况下,PLC输出端不受控制(程序都是一样的),乒乓乱跳,低于35HZ,一切正常。
当时郁闷的很!

哦,有两台台达的变频器,分别是7.5KW、15KW,运行频率在10—30HZ之间,干扰是肯定存在的,因为压力传感器数据一直都有10bar左右的波动,但没想过会影响到PLC输出端,变频器有接地,但没效果,在我们工厂接地时,干扰明显减小,压力会在2bar左右波动,到了客户那边,接了地线却没效果,不知为啥,那里的地线也是从电房出来的