回复:231-0HC22模块如何接收三线制仪表电流信号,即干电流信号

迷失中原

  • 帖子

    466
  • 精华

    5
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-09-17 07:57:07

3楼

三线制仪表,应该是信号和电源共用公共端了。接法如下:

24V接仪表的电源+和GND;EM231的RA、A+和A-分别接仪表的电流+和GND。
生命不息,奋斗不止!