quote:以下是引用Zaxife在2013-09-16 10:50:11的发言:
三相四线系统,本身没有220V电压,很奇怪你的226AC/DC/REALY怎么直接取得到AC220V电源啊?
直接接到380V主电源上不烧才怪。
如果是经过隔离变压器降压,隔离等级能满足要求吗、地线接地良好吗、同名端对吗、三相平衡吗?乱搞不烧到你怕才怪。
隔离等级达不到要求,300V会直接烧掉PLC电源没商量;
电源接地不好造成悬浮地共模电压过高,所有弱电接地设备很容易就冒烟;
同名端不对,上电瞬间就有可能烧模块保护电路;
三相不平衡嘛,都知道的电压会飙到你不敢信的程度,而PLC规定不能超过额定电压±10%;
可能我表达的不太清楚,首先使用了机床变压器作为隔离变压器,380变220并且只提供给PLC用;其次只带动两个三相电机工作,当然负载平衡;还有就是该设备是成熟设备,在行业内用的很多,并且在行业内从来没有出现过这个现象。