回复:编了一段300程序,但仿真不正确,望高手指点,附上程序

yezhi

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2011-02-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-17 09:49:30

5楼

在西门子热线的帮助下找到原因了,FB31里的上升沿不可以用临时变量,而是使用静态变量