回复:现场的电机突然启动,一个很怪异的现象!

hbttkj

  • 帖子

    995
  • 精华

    24
  • 被关注

    291

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-09-17 12:42:19

14楼

quote:以下是引用KAPOK在2013-09-17 09:16:03的发言:
quote:以下是引用KAPOK在2013-09-16 13:14:30的发言:
322 DO模块 32*24V/0.5A的能力怎么驱动的现场电机?把图贴上来看看,这种损坏的现象很罕见!

“通过24V DC中间继电器控制电机接触器!”这句话我是看到了。我关心的是你通过模板带的中间继电器,有没有按照规范加装诸如放电二极管之类的元件以保证322模块正常工作呢?如果有实际电路图,还是建议你贴上来看看。我们的现场设备运行十多年了,没遇到过这样的问题,所以觉得很罕见。


任工,我明白您的意思啦,您说的是续流二极管吧,图纸上没有画着续流二极管,实际现场也未安装。1BL00输出模块是晶体管输出,应该不需要加装,西门子S7-300模块手册上接线图好像也未有此说明。通常在S7-200的继电器输出的PLC中要加装续流二极管,我下午在仔细看看300的手册。
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com