发布于 2013-09-17 14:45:54

92楼

找到s7-200接口额管脚图,上面的3和8脚是信号接线端,5端是地线,如果是西门子200之间的串口通讯,用西门子的紫色电缆和DP头就可以,接线不用管5脚,就接线AB信号线就行;如果是西门子PLC和非西门子的设备之间进行串口通讯,建议不要用西门子的DP头,用一个DB9的头子,自己焊线上去,这时需要接3,8脚,5脚的地线也要接,同样在接的设备那边也是同样,接地线是为了等工作时两台设备之间的接口等电位,希望对你有帮助。
每天进步一点点,成功源于积累!