发布于 2013-09-17 21:44:37
17楼
谢谢老学童前辈的指点!
但我觉的西门子也应重视这种故障情况,从她的产品内部再提升安全性能,应该做到模块故障时不能有误动作信号输出,假设真出现工亡事故,也会有一些牵连的。
因为设备已经设计、投产运行好多年,大的改动也不是我个人能力范围。目前最让我纠结、痛苦的事情,因为这个系统上一共有十二块这样322-1BL00模块,应该是同一批次的,我不知道是不是都一起下线,全部更换掉。
再请问一下各位前辈,有没有看到过西门子的PLC模块,官方所述其平均无故障时间是多少长?有没有相关文件?
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com