发布于 2013-09-18 11:21:15
4楼
在没有DCS系统支持的情况下,调试PA或者FF总线定位器,可以接入定位器规定的工作电压进行调试;但一定要明白定位器型号是;不带防爆、隔爆EEx d 、还是本安EEx ia/ib。如果是本安型的,轻易的将24vDC电压加入,则极易将保护电路击穿,造成主板永久性的损坏。
建议: 如果要调试,可选一比较可靠的12v 稳压电源,或者用一只6F22(9v)电池替代.,调试也只能做一个初始化,写个地址而已,不能检查执行机构行程范围。
注意:在执行操作过程中电源不要短路。