1、SIMENS电机铭牌:
型号YVF2-355M2-4
恒转矩频率范围:3-50HZ
恒功率频率范围:50-100HZ
标称功率:250KW,标称电流462A
额定转矩:1592NM
额定电压:380V
电机厂家提供(功率因数:0.90,定子电阻:0.00995)?
2. 变频器:
6SE7035-1EK60
工厂编号:ZYCD0757600010
输入:3AC380 561A
输出:3AC0-480 510A

负载:水泥厂选粉机。
功率因数=0.87时,P115=2辨识时报F107
功率因数=0.90时,P115=2辨识时报F111
25-28HZ时电流有波动
关键是起动过程中,观察电机轴有短时正反向抖动,对机械齿轮箱有较大的冲击。
自5月份投运以来(V/F),还有2次严重的起动电流波动,导致无法完成正常起动过程。

现状:变频器目前在V/F模式下正常运行,运行过程中,无报警和故障,正常运行时,频率给定在35HZ-45HZ之间。

多次修改电机参数,电机辨识仍无法通过。

——————————————————————————————————————————
以上内容为客户邮件描述的。
打电话跟客户沟通了下,更改电机转速试了多次,甚至换了一台200KW的兰州电机厂电机,按照铭牌输入参数电机优化仍无法通过,报F107。