回复1:不带指示灯,因为带连通端带220V的电,判断还在吸合。
回复2:是独立线槽,和220V没有交叉。
回复3:不是插拔啊,是焊接在电路板上面的,每个继电器单独作用无影响,12个继电器同时工作无影响,16个继电器作用是,就产生这种干扰了!
32个继电器未接报警灯时,没有发生干扰,接完之后发生的干扰。