18.5Kw液压站电机,星角启动,断路器C65N-D40A,主接触器为LC1-D32,星启动接触器LC1-D25,角接触器为LC1-D32。此配置有问题吗?望高手指点
启动时为溢流状态
我建议不要使用星角接,采用直接启动,有条件的话使用软启动器,18.5的电动机我们采用直接启动的方式,或者是变频器控制。55KW以上的电动机我们采用星角启动。我认为你的选择接触器和断路器选择小了,电动机额定电流为37A建议选择65A的断路器,40A主接触器和角接触器,星接触器选择32A的,你的选择整体小一号。呵呵。