发布于 2013-09-18 21:34:17
1楼
我建议不要使用星角接,采用直接启动,有条件的话使用软启动器,18.5的电动机我们采用直接启动的方式,或者是变频器控制。55KW以上的电动机我们采用星角启动。我认为你的选择接触器和断路器选择小了,电动机额定电流为37A建议选择65A的断路器,40A主接触器和角接触器,星接触器选择32A的,你的选择整体小一号。呵呵。由于星角启动时间较长7秒钟左右因此因此电动机在7秒的时间内处于大电流状态,所以断路器不能选择太小啊。
哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!