估计问题出在转换瞬间可能存在弧间短路,造成开关跳闸,如果方便的话可以在星三角转换时增加一个0.5秒左右的延时时间,也就是说在Y型接触器断开后延时0.5秒左右三角形才能吸合。楼主的配置从使用寿命来说,偏小了一点,断路器接触器可以加大一级配置比较好。还有就是启动时候是溢流状态,溢流状态应该是负荷比较大的情况,就是溢流时候应该是系统压力大于溢流阀设定压力,建议使用在开机状态下液压阀中间机构为卸荷回路的液压阀比较好,就是说在开机是轻载启动的。