回复:使用SCL语言实现Any指针多次读取数据块中的内容

老学童

  • 帖子

    765
  • 精华

    32
  • 被关注

    64

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-06-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-09-20 10:43:29

1楼

Monsanto朋友,很高兴这么快见面了!
抱歉的是我对SCL用的不多,而且多数都是用SCL的'IF'写一些复杂逻辑控制,粗略地看了一下你的程序,目前推断问题可能是:

UDT3的数据结构应该需要占用18个字节(前一个STRUCT占8个字节,后一个STRUCT占10个字节),如果程序中需要传递的是前一个部分,那么,“//Anypointer.DataCount := 16#04 ;” 赋值必须与之对应,例如:Anypointer.DataCount := 16#8 (8个字节);

另外,DB2中的数据结构也要检查。

顺便提醒一下,我在前一个回帖中,计算有误,已直接更正,请关注一下!