两个问题:
1.注意CP342-5做主站时,寻址方式是通过FC1,FC2的调用访问从站地址的。它与PROFIBUS从站进行数据交换使用的是另外一个独立的数据存储区,不能直接读取从站的I/O数据。而且在ET200M上不能插入智能模块如:FM350等。
2.还有啊你选的ET200M是153-1AA03-0XB0?错了吧!!!!
有个专门用于CP342-5的,组态时应该在"PROFIBUS DP"下选“DP V0 Slaves"再选”ET 200M".
总结:你选型就有问题,然后又没用FC1和FC2当然不行了。
不知道分析的对不对,如有不正确的地方欢迎各位指正,共同学习!