现场一台37kwMM430变频器驱动37KW电机,带负载为风机。
变频器报F003欠电压故障。我测量了三相进线电压正常,且DC+,DC-间直流电压与R0026显示值也基本相符。
又做了如下测试:1.拆掉变频器输出线,运行正常,无F003故障;
2.拆掉皮带,电机空载运行正常,无F003故障。
3.电机轮与风机轮对调了,F003故障更加频繁,而且启动过程频率上升的非常慢,且频繁报A0511报警,原来变频器大概10min一报F0003,现在基本加不到给定频率就报故障。(出厂是电机轮小,风机的大,由于风量不够,厂里工人把电机轮风机轮对调了)
这就奇怪了即便是负载大,也不应该报F0003欠电压故障啊???高手帮分析一下什么原因,变频参数改怎么优化。(电机参数P304~311我都设定过了,其他基本为默认参数)。