各位老师:
研究老外的程序,发现其中的一个FC中有个非常奇怪的程序,想请教一下,这样写有什么作用吗?
就是为了M0.1总是SET,M0.0 M0.6 M0.7只在一个循环中可能set一下,下次就是RESET吗?
然后通过调用M0.1,这样总是保持某条线路是通的;
调用M0.0 M0.6 M0.7,这样保持有它们的线路总是不通吗?
辛苦了!
quote:以下是引用老学童在2013-09-21 15:08:44的发言:
PLC的每个扫描周期,其状态都会发生一次翻转
请注意:程序中关于M0.1的只有SET,没有RESET,那么,下个周期到来的时候,由于没有RESET,器状态不会翻转。
同理,M0.0 M0.6 M0.7是只有RESET,没有SET,若是按照扫描顺序,假设先扫描了我发的图片当中的东西,若是上一个周期没有SET,那么这个周期将保持为0.若是上个周期为1,那么这个周期将重新运算,下个周期为0.