从现在看,整流回馈单元对长期不用的变频器直流母线电容进行充电激活的问题,没有难度。非常顺利的就ok了。

但是,今天在对整流回馈单元做优化辨识的时候,却被反复受阻。搞得晕乎乎的。首先,这个柜体是没有自耦变的。以前我在用整流回馈单元时,都是有自耦变的。这次没有,反复辨识,没问题,辨识很快就过,但只要整流回馈单元一合闸启动,立马就F061,故障值是4,n遍亦如此。仔细反复对了n遍的参数设置,完全按照调试流程,没错呀,为什么不行?气的都想放弃了。坐下来又仔细地看了遍参数说明,突然眼前一亮,我用的是P590=1的备用数据组,可是我设置参数P571.01=1(直流电压永久下降)。而P571.02=0。原来如此,将P571.02=1,再启动整回单元,一切正常。原来是把备用参数组要设置的参数,设置在了基本参数组内,自摆乌龙了。

由此,参数设置,一定要仔细认真,确认无误才是。