回复:MM430奇怪的问题,急,高手帮分析分析

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-22 10:05:18

11楼

根据楼主提供的故障资料,可能的原因无外乎以下三点。
1、变频器进线端的断路器或接线端子有虚接现象,随着负载电流的增大,‘缺相’现象明显。
2、变频器整流桥有一相断路(整流缺相)。
3、直流母线滤波电容组严重老化,容量严重不足。
其实,此类问题判断、查找原因并不复杂。要是我遇到这样的问题,处理思路如下:
1、变频器送电,测量直流母线电压,查看‘r0026’的值,比较并作好记录。
2、启动变频器(带载),分别以10Hz、20Hz、30Hz 等运行,并重复第一条做好记录。同时测量三相进线电流(正常时,应该是三相基本平衡的)。
3、如果有一相电流偏低(应该是随着频率的上升,偏差趋大),这时需将变频器进线端子L1、L2、L3,上的线,电流偏低的一根与另外任意一根进行调换。然后,重复‘第二步’。
如果调线后与调线前的记录都是“这根线”的电流偏低,那么问题出在“线”的前面,否则,那就是调线前与调线后的记录都是某一个端子(如:L1或L3)上的线的电流偏低,那么问题出在端子(L1、L2、L3)的后面,如整流桥缺相或损坏。
如果在以上各种情况下测量、比较结果,三相进线电流都是平衡的,并且符合“随着频率的上升,直流母线电压在有规律的下降”这种规律,问题就出在 “原因3、”上了。
当然,还存在“不符合以上规律”的现象,就是无“规律”。那只能是变频器内部的“PCB ”板出了问题,只能送修了。
其实,处理过程实际处理起来要比叙述起来还要简单的多,有些过程是可以省略或同时进行的。要是我到现场的话,估计整个过程不会超过20分钟。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。

精华帖版主置评:检查欠压故障很好的方法。