回复:关于CP342-5,CPU315-2DP及DP耦合器通讯问题

灰灰菜

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2013-09-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-22 10:39:49

8楼

quote:以下是引用youhm在2013-09-22 09:51:00的发言:
quote:以下是引用灰灰菜在2013-09-22 09:19:58的发言:
quote:以下是引用youhm在2013-09-05 20:17:53的发言:
用DP耦合器就没必要用CP342-5了,如果不用DP耦合器,用CP342-5做为其它DP主站系统的从站,CP模块是通过背板总线和CPU交换数据的。

我的CPU需要DP连接触摸屏MP277和其他DP从站,已经没有DP口了;耦合器是对方提供用来通讯的。

DP耦合器可以和触摸屏以及其它DP从站连在同一个DP口,就不需要CP342-5了,除非你的DP从站太多。

补充: 我的DP网络自己有主站,成一主站网络,与其他网络DP通讯时,对方也有自己的主站,为了两者主站互不干扰,又能通讯,所以用了DP耦合器。 我的主站CPU315-2DP上连有MP277屏与变频器,机架上还有CP342-5,都是通过DP通讯的。
我的主站与对方主站通讯时用什么指令呢?