先上24V电源,在上动力电,总闸就不跳了。
----- 正确的变频器上电步骤,我们都按照这样的流程来操作!
----- 整流模块的端子X41: 1/2 是脉冲使能enable pulse。整流模块合闸上电之前,端子X41: 1/2必须有外部的+24V, 0V。否则,整流模块合闸总是跳掉,报“缺少脉冲使能”等故障!