没有这样的数据配置。再出现这样的问题,试试
1 不关掉你的客户端,同时用OPC Scout添加同样地址的Item,写个数看看是否也需要很长时间
2 同时再打开Step 7, 建个变量表(VAT),添加同样地址,写一次看看是否也会延迟
如果1,2都正常,说明你的客户端程序有问题;
如果1有问题,2正常,检查Simatic Net软件所在的PC的软硬件环境看看是否有什么问题