回复:OPC及CP1623问题求助

N

  • 帖子

    767
  • 精华

    10
  • 被关注

    45

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-22 13:32:28

4楼

没有这样的数据配置。再出现这样的问题,试试
1 不关掉你的客户端,同时用OPC Scout添加同样地址的Item,写个数看看是否也需要很长时间
2 同时再打开Step 7, 建个变量表(VAT),添加同样地址,写一次看看是否也会延迟
如果1,2都正常,说明你的客户端程序有问题;
如果1有问题,2正常,检查Simatic Net软件所在的PC的软硬件环境看看是否有什么问题
如果1,2都不正常,检查网络当时是否正常(蠕虫,病毒可能使以太网负荷异常),检查是否有其他设备与同一PLC有高负荷的数据通信