quote:以下是引用李文华在2013-09-18 14:33:30的发言:
今天检修,去到现场在调整速度调节器参数无效后,更换了编码器,将最高频率恢复为50hz后带载高速下降,再未报过流故障。
编码器的原因导致出现这种故障,分析为编码器的轴承磨损出现间隙,导致上升和下降时编码器的输出信号存在差异,高速时这种差异给系统带来的影响大。明天就过节了,问题得到解决,心情爽!感谢楼上各位大侠的关注!
----- 李工,这次故障的现象和故障的排查,看上去很有意思啊。
如果故障的原因是编码器,那么应当报F053 Tachometer dn/dt (速度信号编码器信号的允许变化值
P215 dn 被超过两倍)呀?然而本次故障报F011 Overcurrent (该装置由于过电流而关机, 超过关机阈值)。
第一次看到"起升机构高速下降过流,高速上升则正常",我压根没想到是编码器的问题。