回复:PN口基于TCP 的OPEN IE问题

牛皮不是吹的

  • 帖子

    243
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2011-10-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-22 14:20:12

6楼

我要做的是一个多任务的系统,其中包括了与第三方设备的OPEN IE方式的TCP数据传输,还有和第三方设备的RS485串口通讯,同时他还和S7-200进行着以太网传输,其实感觉应该没什么问题的,其中OPEN IE方式,CPU只做客户端与上位机(第三方)设备进行通讯,问题是通讯时的控制条件比较复杂,也就是说,是条件控制的通讯方式,我没用断开链接,用了一直建立链接,控制REQ的方式来实现控制传输,但是老出问题,问题出在有多个条件同时满足的时候,CPU选择性的只扫描一个进行执行,而我本身是想把这几天条件全部执行掉,所以没办法就用了个时间定时器来延时触发REQ,也就是想等上一个条件满足执行完后再执行这个条件下的TCP通讯传输,然而上一个发送数据完成我无法估量,所以选用了一个大概的时间(这个时间是CPU扫描周期的最大值为基础来估计的),就是因为这样,程序老出问题,出现丢数据的情况,所以感觉300PLC做多任务的情况不太理想,所以想用客户端服务器的方式来分配下任务,减轻下CPU的通讯负担,看能不能解决问题,希望高手能给与指教,谢谢!
每天进步一点点,成功源于积累!