大家好,我有个问题需要请教。
一般的直线伺服运动平台(驱动器+含有编码器的电缸)),我是通过PLC发出脉冲给驱动器,实现方向,速度(脉冲发送频率)和位置(发送的脉冲数)的控制。但是驱动器的IO接口里,一般有输出信号作为编码器输出,一般是LA,LB,LZ,在该驱动器手册里,我发现这几个反馈信号电平是5V,那么就不能直接接到PLC的输入端,因此我在以前的项目中就没有使用该驱动器的编码器反馈信号。
可是总感觉这种控制(PLC仅发送脉冲,而不读取驱动器所反馈的内部编码器脉冲)并不是很合理,但是又受到内部编码器反馈信号电平是5V的限制。
所以我不清楚,现在的直线伺服运动平台,大家在做项目时,是否也要把驱动器反馈的内部编码器接入PLC,还是像我这样,在脉冲方面仅仅是让PLC发送给驱动器,读取驱动器的反馈信号(如到位信号,运动/停止信号,告警信号),而不获取驱动器的反馈脉冲呢?
希望大家能给我解答。