一个平静的下午,忽然接到销售电话,说要一套300PLC设备需要现场服务,军令如山,马上准备各种紧急备件,当晚就怀着忐忑的心情(因为每次现场服务都不是很顺的,大家估计也一样吧,逆境成长)踏上了征程。
第二天,到达现场,很熟练的检查外围接线,上电,很高兴,CPU没有红灯,CP343-1BF红灯,预料中的正常,马上拿起一根网线,出现问题
症状:CP343-1 LEAN与笔记本相连,咦,怎么电脑显示未连接,CP343-1端口指示不亮
开始检查:1,网线、现场马上换了根网线,照旧
2、电脑网卡检查,网卡正常。。
3、联想到cp343-1和笔记本是不是网卡不能自适应,以前碰到这情况,加了交换机还是不行
4、重新组态,MPI重新下载硬件组态,能下载,换成以太网还是照旧(心里有点急了)
5、检查PLC底板,也无任何问题都很正常(有点怀疑模块硬件问题)
6. 没办法,只能排除法,直接电源模块,CPU模块,CP343-1组态,上电,端口指示灯亮了,欣喜,在线一搜索,终于找到CP343-1的MAC地址,硬件说明没问题,到底哪里出问题了呢,然后再恢复模块的顺序,电源,CPU,IM365,CP343-1,上电,灯又灭了,元凶终于找到,肯定是你这个IM365在作怪,心想IM365怎么会有问题呢,再仔细一看,豁然开朗,IM365上面赫然印着RECEIVE这个英文字母,
主站和扩展机架上的365装反了,马上调整,一个小时后(365的线真是粗啊,本来就是先安装,然后接线,线槽根本拽不开,费了好大劲),上电,通信正常,马上又紧张下一步工作开始了。
总结:还是要注意这个小细节,有点难发现。。。。(排除法救了我)
CP不能在使用IM 365连接的扩展机架中使用!原因:所需的通信总线没有通过IM 365连接至扩展机架