回复:CPU及扩展模块全部烧坏,请教原因

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-23 18:03:20

9楼

quote:以下是引用花开若相依在2013-09-17 08:11:08的发言:
quote:以下是引用芳季在2013-09-16 12:26:00的发言:
我猜是烧焊弄的。地线烧着了,挨着谁就谁倒霉。

不是电焊,是旁边的一个电阻加热的L2和地线短路了,这套PLC设备地线和电阻加热的地线共用。
请教芳季,地线即使带电为何能够将上述那么多的扩展模块及CPU烧坏呢?还有模拟量的角度传感器也烧了,但是主电路没有任何问题。
这套设备在该行业用了六年了,在很多个公司都在用,但是从未出现过此现象。

估计你的PLC系统没有单独的接地(PE),而是零线N、地线PE合并使用的。这种情况下,远端N线烧毁,将原来接地的低压设备全部置于L2相线带来的高电压(AC220V~AC380V)之下,岂有不烧之理!
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!