quote:以下是引用花开若相依在2013-09-17 08:11:08的发言:quote:以下是引用芳季在2013-09-16 12:26:00的发言:
我猜是烧焊弄的。地线烧着了,挨着谁就谁倒霉。
不是电焊,是旁边的一个电阻加热的L2和地线短路了,这套PLC设备地线和电阻加热的地线共用。
请教芳季,地线即使带电为何能够将上述那么多的扩展模块及CPU烧坏呢?还有模拟量的角度传感器也烧了,但是主电路没有任何问题。
这套设备在该行业用了六年了,在很多个公司都在用,但是从未出现过此现象。
L2和地线短路了,也就相当于地线也带电了,具体电压有多高就看接地电阻的大小了。