quote:以下是引用黄宇在2013-09-23 16:04:33的发言:
谢谢了,我已找到答案,本来是个简单的问题,想复杂了,每秒加320
LD M10.0 //启动运行标志位
A SM0.5 //秒脉冲
MOVW VW100, VW102
INCW VW102 //运行脉冲加1指令
MOVW VW102, VW104
*I +320, VW104
这样可以吧
没有沿脉冲。 Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD M10.0
A SM0.5
EU
+I 320, VW104
Network 2
LDW>= VW104, 32000
MOVW 0, VW104
这样也许更好。