1,三线的PT100在没有专门模拟量接口的情况下,使用I7作为模拟量接口应该怎么接线呢?两根红线接在哪里??
回复:没法接线,接口不使用。建议增加PT100模块。
2,由于不知道怎么用PT100的接线,所以使用了手头有的一个转换装置,用PT100转换为5-20MA的一个电流信号,可又面临一个问题,两根西安的电流信号怎么接线呢?我一个接M,一个接I7,结果用LOGO 监控,发现输入值不变化,加热也不变化!!
回复:您是将PT100传感器的信号转换为4~20mA的信号吧?。应一根接M、另一根接I7。同时,在M与I7端子接一个500欧姆的电阻,将4~20mA的信号转换为2~10V。
3,在能使用电流信号的情况下,软件编程应该注意的什么?我使用 模拟量阈值触发器
回复:在使用4~20mA(并联500欧姆电阻转换为2~10V)电流信号的情况下,您可以使用模拟量放大器等标定为正确的温度值。