回复:CPU及扩展模块全部烧坏,请教原因

qzczd

  • 帖子

    123
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2007-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-24 10:47:50

13楼

上个月遇到了这样一个故障,除CPU以外所有扩展模块全烧。设备供电3*380v+PE(无零线),CPU_AC/DC/RLY,电源380V输入220V隔离输出、24v开关电源;CPU电源直接取隔离输出220v,扩展模块供电取24v开关电源,SMART1000IE供电取24v开关电源,所有模块和CPU的PE全部连接可靠;开机调试(约1个小时)一切正常发货出厂。客户公司调试,开机正常约几小时后故障发生,除CPU以外所有扩展模块全烧。检查输入电源3*380v正常、电源380V输入220V隔离输出、24v开关电源全部正常、PE正常。原因???继续检查重点还是电源,,测量+24v开关电源对PE的电压约120v,0v对PE的电压约100v,为什么24v开关电源对PE的电压会这么高,绝对不正常。检查24v开关电源正常,再仔细检查24v开关电源的0v和220v隔离输出的一端(作为220v的N)有一连接线,拆除这根线,测量+24v开关电源对PE的电压一切正常。可是这根线以前设备都有,同时发货的另一台也有,为什么这台有问题,故障原因还是没找到。测量220V隔离输出对PE的电压,L端为120v、N端为100v不正常,问题很可能出在隔离变压器上,拆下来检查,原因是隔离变压器的220v输出端约100v处与变压器外壳短路,而正好220v的N端又与24v的0v端是相连的,这样一来+24v上面就叠加了约120v对PE交流电压,,0v也叠加了约100v对PE交流电压,由于叠加的电压不是很高,设备运行一段时间后才发生故障,另CPU没有24v供电古逃过一劫,自此故障原因找到,更换变压器及所有部件。此故障非常隐蔽,以前从未发生过同类故障,而且拆下变压器检查时,如果只检查输入和输出电压也无法检查出问题。