回复:CPU及扩展模块全部烧坏,请教原因

LJCLWYF

  • 帖子

    564
  • 精华

    0
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-09-25 21:25:19

15楼

quote:以下是引用红海湾在2013-09-24 19:39:59的发言:
我来问问你: 第一,柜子进线是不是有3条火线,一根零线(A B C N),? 第二,是不是有几种220的用电设备(除PLC,还有其他传感器啊,等等),另外一个重点就是这些用电设备取电,是全从一相(列如,只从A 或B或只从C)上取的电,? (如果不是只从一相上去的,就麻烦了,也就是已经知道你的问题所在了,等下解释) 第三,所有220的用电设备零线(N)是不是都导通,并且最终和你的总零线短接? 分析原因:第一,如果220用电设备取电源线很杂,(列如,有从A相取电的,还有从其他相取电的)在这种情况下!如果系统负荷变大,总零线过细,零线起火融断,那么你所有设备都经过零线返回到其他相上去了!构成突然设备电压380的回路,所以,承受能力差的原件烧毁!(列如:A相---220伏PLC---N--其他220伏设备----B相)注意:如果总零线熔断,那么你的柜内各导通的零线反而成了罪魁祸首!在出现上述情况时!有可能PLC被烧那么其他220设备就完好,或则其他220设备被烧!PLC完好,也有可能全部被骗烧,时间应该很快就导致设备顺坏!!!!所以啊,各位一定要忠一啊!!!切记切记!!希望对楼主有帮助!也不知用手机打这么多能不能被大家看懂!!谢谢!!

" 如果总零线熔断,那么你的柜内各导通的零线反而成了罪魁祸首",我认为只有这句话是对的。“如果220用电设备取电源线很杂,(列如,有从A相取电的,还有从其他相取电的)在这种情况下!如果系统负荷变大,总零线过细,零线起火融断”,如果是三相电动机负荷,对零线电流没有多大影响;如果是单相负荷,而只接一相的话,才会引起零线电流的增加。但是如果把单相负荷在三相上基本分平衡的话,零线电流也不会很大。总之一句话,三相要平衡,如果不平衡的负荷超过变压器容量的20%,就可引起零点偏移。
学无止境