回复:星角启动为何断路器掉电

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-09-26 09:25:53

7楼

quote:以下是引用6l162在2013-09-25 14:42:28的发言:
启动电流较大,断路器40A偏小,最小63A

楼主使用D40的断路器,作为短路过载保护,电机正常启动运行是没有问题的,因为D脱扣器的瞬间分闸电流是断路器额定电流的10-14倍,一般的启动电流是能够躲过的。