回复:dp通讯掉站问题

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-26 11:09:20

5楼

quote:以下是引用活着的死人在2013-09-24 15:24:25的发言:
我将三台s120变频器作为dp通讯的最后,但总是通讯掉站,换头换线都不好使,后来将这三台放在中间将一个g120的变频器作为终端,问题解决了。这是什么情况,是终端电阻的问题还是其他?请大侠们分析分析?


----- 整条Profibus-DP布线长度是多少米? 将三台是S120变频器放在最后,信号强度是否衰减了?可以在STEP7软件中,将Profibus-DP波特率降到500Kbps,三台S120变频器放在最后能够正常运行,就能说明信号强度不够。如果想保持1.5Mbps波特率,可以加装RS485中继器来增强DP信号强度。