说明上有误差精度为+-0.5%;
误差/精度
整个温度范围内的操作错误限制
电压,与输出范围有关 +/- 0,5 %
电流,与输出范围有关 +/- 0,6 %
基本错误限制(25 °C 时的操作错误限制)
电压,与输出范围有关 +/- 0,4 %
电流,与输出范围有关 +/- 0,5 %
这个+/- 0,5 %的误差是指输出实际的电压吗。如需要输出0.1V。它的误差是否就是0.1*0.5%.
我这边有一个要控制安川伺服电机速度(需要10到600转/MIN的跨度),伺服电机输出10v的转速为1000r/min,0.1V时就是10r/min,但是如果变化为11r/min时电压就要输出0.11v了(安川伺服(精度0.01V)),模块输出电压控制精度可以在0.01V的级别吗。
另外问下,安川电机能够工作在10r/min吗,时间不长大概3-5分钟。