事件1.BLM双并,六脉,690V电压等级,下挂逆变器所带负载,棒材轧机,调试阶段,启动整流后,准备空转电机,十分钟后一声闷响,此时电机并未启动,母线下挂逆变器没有任何一台启动,没有任何现象,怀疑是关门声,此时整流依旧正常工作,过了半小时左右发现有肉包子味道,后经逐个检查发现其中一台BLM的一个电容炸开,流出了里面的液体,另一台完好无损仍可正常工作。
事件2.BLM双并,六脉,400V电压等级,运行过程中故障停机,报F30002,无法复位,过了五六分钟左右,复位后,重新启动整流器,手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电,瞬间一个火球伴着两声巨响,今天拆看看,两个电容爆炸,把电容接线端子打到装置外壳上导致短路然后拉弧引起所有电容对外壳短路,一片焦糊,而另一台完好无损仍可正常工作
事件3.BLM三并,六脉,690V电压等级,下挂逆变器所带负载,棒材轧机,轧机在正常轧钢,忽然轧机逆变器报直流母线欠压,连接整流器观察直流母线电压在900到1030V之间无规律波动,而三台整流器其中的两台进线电流表会偶尔有无规律跳动,检查进线电压没有任何问题,改P125,逐一单台启动三台整流器,全部正常,随后三台并联启动,电压正常,生产恢复。
以上是同一个项目上在调试阶段发生的一部分事件,所有BLM均配有进线电抗,制动单元和制动电阻,起初怀疑是电容的个体质量差异,今天查了一下均压电阻也没有任何问题,西门子目前也无法给出合理解释,但是接二连三都是BLM电容出问题,感觉质量问题的概率比较小,昨天得知高压侧的滤波没有投用,不知这些现象是否和这个滤波没投用有关,希望大家各抒己见,能从中得出一些结论,或者提出一些方法,我可以去实施并且验证,谢谢!!!