基本流程按照文档《西门子PLC_OPEN_IE_建立开放式ISO_on_TCP_通信》的说明。

需要注意的有:
1:第九页图九

在ASCII后面输入不小于2个字节的TSAP号。
这一点也是手册上没有注明的,调试了好长时间………

2:
建立链接时:在两个315的块中添加FB65,然后给引脚一个上升沿(一个就行),即可建立链接


链接是否成功可以通过:硬件组态——在线——双击CPU——通讯——诊断,进行查看。


3:建立链接后,进行发送和接收
比如说:
B站发送:调用FB63

这里需要注意的是,FB63给一个上升沿发送一次数据,所以可以将M29.5设置成时钟。

A站接收,调用FB64

这里的EN_R引脚要一直给高电平。