回复:分享一下 笔记本与S7-200PLC连接不上的故障处理过程

只求进步

  • 帖子

    125
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2013-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-27 10:18:49

66楼

quote:以下是引用伏熊居士在2013-09-27 00:24:01的发言:
谢谢分享,请问楼主你电脑的系统是XP还是WIN7?我这电脑安装西门子PLC专用读卡器的驱动老是装不成功,也是说”(“The conditions for a successful installation are not fulfilled. Version V8.1 is installed on your computer. This Setup cannot install version V2.0 over V8.1”),而且插MCC卡到读卡器上,并通过USB与电脑连接,电脑上并没有将MCC卡读出,感觉读卡器与电脑病没连接上一样,不知问题是否也与你所遇到的问题相似。请赐教

你好,你用的读卡器是这个吗:6ES7792-0AA00-0XA0,USB PROMMER, 115/220V?
最下面这个网址中指出USB读卡器的驱动和我帖子中所说的 PC 适配器 USB在安装STEP7 V5.5的时候驱动已经帮你安装好了,你在安装时出现的问题,和我的是一样的。所以我建议你这样排查故障:
1.你先打开”设备管理器“,在*的读卡器的时候,列表会自动刷新出“SIMATIC Devices',点开它会显示,你的USB读卡器的驱动正不正常,不正常的话会有黄色感叹号!如果你插上后列表不刷新,你可以重启一下电脑看看。
2.假使驱动是正常的,证明你的读卡器可用,这时你要打开STEP7中,在”文件“中选”S7 存储卡“再选”打开"
,注意:不要将 MMC 卡用于非 SIMATIC 产品并不要使用第三方设备格式化它。这可能覆写 MMC 卡的内部结构且无法恢复。这样会导致此 MMC 卡不能被 SIMATIC CPU 识别/接受并无法再在 SIMATIC 设备中使用。
3.假使你的驱动带感叹号,不妨试试,在"SIMATIC Devices“中”选你的”读卡器驱动“的”属性“,在”驱动程序“中选”驱动文件详细信息“你可以看到他是有那些文件驱动的,一个.sys和一个.dll.你按照我一楼的方法在C:\Windows\system32\drivers中找到相应的sys文件。把他复制出来,别弄丢了防止替代它的不能用。然后在你的安装程序文件夹下USB_Prommer_CD\USB-Prommer\Drivers中找到sys文件将他把C盘中的文件覆盖,文件名要一致的。(点文件会有描述:比如是USB-Prommer Device Driver,别弄错了),这时你在插上看看。驱动的网址是http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=6ES7792-0AA00-0XA0&caller=view
4.最好问西门子客服了,最直接,效率最快,或者问你们公司卖你们西门子产品的技术支持。多快啊。解决了别忘了,拿出来分享一下。^_^
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=6ES7792-0AA00-0XA0&caller=view
所有一切只不过是宇宙整体的彰显和表达!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。