回复:自由口通讯数据接收SMB187如何设置

恭喜_发财

  • 帖子

    290
  • 精华

    0
  • 被关注

    81

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-27 12:30:58

2楼

quote:以下是引用翼飞凌在2013-09-27 12:18:21的发言:
1 你要看明白仪表的通讯协议。
2 你发的程序用的还是符号地址,别人看不明白。

图片中的程序我改过来了。。
其实串口也接收到了仪表发回的数据:02 04 00 00 00 19 31 F3 02 04 32 00 08 00 07 00 08 00 11 00 0D 00 09 00 07 00 07 00 07 61 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A2 D3
发送:02 04 00 00 00 19 31 F3
接收:04 32 00 08 00 07 00 08 00 11 00 0D 00 09 00 07 00 07 00 07 61 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A2 D3