回复:MM440的抱闸问题

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-27 19:51:52

6楼

quote:以下是引用Drive the Future在2013-09-27 13:50:11的发言:
《使用大全》中的时序图有误,请各位参考原版参数手册:http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/23708204

实际的时序应该是:



Brake Status信号何解?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6822条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。