回复:水泵的电机的变频下限是多少?

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-28 19:40:51

39楼

quote:以下是引用andrii在2013-06-15 00:35:04的发言:
近期做供水机组的改造方案,做完领导看的时候问了句:你选的水泵变频的范围太大了,电机工作速度的变化范围超过了30%,这样电机损耗太大了,反而不节能了吧?
我短路了下,这时领导有电话出去了。过后就没问了。
我回头想了下,应该旧型号的电机会出现这情况,但现在我方案新配的是6极交流变频电机(独立冷却),样本上没说最低工作频率,只说了3-30Hz 变转矩,30-50Hz 恒转矩。最高安全运行频率90Hz。应该无鸭梨吧?
我想问下,1.比如1LE002变频电机,会不会出现降速超过30%就损耗太大的问题。
2.样本上的电机最高安全运行频率是90Hz,那是不是我可以通过变频,电机不但可以降速还能长时间的运行在比如60Hz的状态下呢?


3.接着第2问:是不是看转矩呢?是不是水泵速度超上去了,负载转矩也跟着上去,只要水泵超速状态下的转矩没超过电机的额定转矩就可以了?

变频电动机是针对普通电动机来讲专门设计的,频率只要在范围内就没有问题,最高安全运行频率是指在长期运行状态下的运行状态,一般我们使用在80%的频率设定长期运行是没有问题的,我处理过一台长期运行在90HZ的110KW的变频电动机没有问题的。只要自己的设计没有问题你应该拥有自信。
哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3149条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。