quote:以下是引用andrii在2013-06-15 00:35:04的发言:
近期做供水机组的改造方案,做完领导看的时候问了句:你选的水泵变频的范围太大了,电机工作速度的变化范围超过了30%,这样电机损耗太大了,反而不节能了吧?
我短路了下,这时领导有电话出去了。过后就没问了。
我回头想了下,应该旧型号的电机会出现这情况,但现在我方案新配的是6极交流变频电机(独立冷却),样本上没说最低工作频率,只说了3-30Hz 变转矩,30-50Hz 恒转矩。最高安全运行频率90Hz。应该无鸭梨吧?
我想问下,1.比如1LE002变频电机,会不会出现降速超过30%就损耗太大的问题。
2.样本上的电机最高安全运行频率是90Hz,那是不是我可以通过变频,电机不但可以降速还能长时间的运行在比如60Hz的状态下呢?
3.接着第2问:是不是看转矩呢?是不是水泵速度超上去了,负载转矩也跟着上去,只要水泵超速状态下的转矩没超过电机的额定转矩就可以了?