发布于 2013-09-28 21:15:33
5楼
250kW的6SE70柜体,带整回单元的四象限的,就是默认的有逆变器的X9端子“启动”激励整回单元启动的。这种控制本身没什么不可以。我仅仅是觉得这样不放心,一旦用户频繁操作逆变器的启停,整回单元跟着联动,那直流母线电容器的寿命就要打折扣了。
我们单位,有一台97年调试的西门子原装四象限柜体,老外来调的,临走嘱咐,这个柜子没特殊情况就别停进线电源,24小时连续通电。到现在16年过去,该柜体还在工作,没出任何问题。按理说,早该老化完蛋了,可就是没事。其中自有道理。电气的老化,不在于连续的工作,而在于频繁的通电断电。
我是你的朋友