电机启动电流为何如此之小

已锁定

hqm2010

  • 帖子

    53
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2011-04-28

普通 普通 如何晋级?

电机启动电流为何如此之小

3991

15

2013-09-28 22:31:02

液压泵站电机功率22.5KW,额定电流42A,软起动器启动,面板显示瞬间启动电流达到38A后恢复到12A。请教各位大佬,理论上空载启动和带载启动的启动电流应该一样,只是启动延续时间不同。22.5KW电机的启动电流理论值应该是额定电流的5-7倍,用软启也只是降低到2.5倍左右,为何此电机启动电流如此之小。