回复:水泵的电机的变频下限是多少?

VOLLMER

  • 帖子

    1248
  • 精华

    41
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-29 11:43:11

40楼

我怎么觉着楼主挨训很憋屈。因为这事基本就是泵组设计选型的问题。
1、要是现场最大流量、最小流量差别很大,而你只配了这一台水泵。那么电机肯定会有低频运行的时候,你不得不把变频的频率下限往下拉;
2、要是有大小泵之分、有变频泵有工频泵之分,那么做水泵组设计的会直接告诉你变频泵的工作区间以保障泵的效率;穿越这个区间的时候,或者休眠、或者再启停其他泵。
3、没见过电机的效率曲线,只看到过特定电机在50Hz的效率指标,和负载轻重有关,差别不大;至于水泵效率,那是选水泵时确定的,无力回天了。