回复:840DSL 电源模块的X21和驱动模块的X21有啥区别?

老学童

  • 帖子

    765
  • 精华

    32
  • 被关注

    64

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-06-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-09-29 15:52:59

3楼

quote:以下是引用看书入梦在2013-09-27 16:37:33的发言:
在电源模块ALM或者SLM上面X21的3.4脚定义为EP+24V和EPM,在驱动上电的时候都需要提供24V电源给他,但是发现在驱动模块(motormodule)中也有X21或者X21和X22,查资料上面3.4脚的定义也是ENABLEPULSES但是这个我以前调试840DSL的时候好像是没有接的,不知道详细的区别到底是啥?
请高手指点下。

看书朋友:
电源模块ALM或者SLM上面X21的3.4脚定义是电源模块脉冲使能,西门子规定了上电的时序就是第一步是给电源模块加EP使能,即电源模块上的X21.3给入24V,同时X21.4要接0V。
电源模块(或供电模块)的EP控制随系统上电,使用数控系统总开关(或电源继电器)的前置触点控制,接着加OFF1使能,最后加OFF3使能,

驱动模块脉冲使能一般用具体使用情况下的安全条件来控制,一般可以用PLC和外部继电器同时来控制,即通过软件和硬件的互锁进行控制,例如:
PLC:
1. 急停回路闭合(无急停按钮按下);
2. 硬限位开关回路闭合(无轴超程);
继电器控制:
3. 防护门关闭(自动);
4. 防护门打开但手动操作使能激活(手动)。
以上条件信号1、2、3或4均串行连接(3和4并联),任意一个条件不满足,均不能给予驱动使能,当然这些条件可以全部在PLC中控制,或者部分PLC结合部分硬件(继电器)控制,或全部用硬件(继电器)控制,具体使用取决于制造商在设计时对安全性的考虑。

由此可见,电源模块脉冲使能EP是由数控系统主电源开关(前置触点)控制的;而轴驱动使能是由自动/手动方式下的具体使用情况的机床安全条件决定的。