1楼

153烧坏有以下原因:
1、分站接地不好,有大电压进入模块后不能立即释放,就153和背板之间电阻最小处释放。
2、高频电压窜入,比如电焊机等窜入DP电缆,造成153烧坏。
3、153的24V电源有大电压窜入。