回海哥,虽然你说的很好,但是不是你分析的原因。经过十多天的折腾,终于找到原因了。
先是把变频器返厂维修,回来问题依旧!最后又从北京西门子直接发新变频器过来,结果问题仍然存在,汗!!由于变频器柜是第三方的,中间第三方的人也来过n次,西门子的人也来了两次,问题都没解决!!
只好自己一步步查找原因了,先是把所有二次线全部拆除,直接面板启停变频器,面板给定频率。发现没有问题了,不报故障了。然后接好柜内二次线,拆除PLC端接线,仍然没有问题。基本判断是PLC端接线问题了。可是PLC端只有状态反馈,启停,频率给定几根线啊。启停用万用表测试无接地现象。反馈都是柜内继电器的干节点更不可能了。肯定是频率给定了,万用表测量给定无接地现象,DC0~10v也正常,而且变频器频率也跟随PLC给定变化,见鬼了!再测PLC频率给定线交流电源,AC24v???难道是干扰电压,把PLC端给定线拆除,AC24V消失了。PLC的AO模块输出带AC24v了!!!最后检查AO模块(5HF00)发现接线错误,由于8通道中7个通道是控制AC24v的风阀水阀,因此通道的M-都接了AC0V,结果配线的人把AC24v接到M-了!!!(5HF00的所有M-都是导通的)导致频率给定两根线也带AC24V了。这样影响了变频器内部检测模块的电压,导致报F0003!!!
欢迎关注西门子民间技术支持微信公众帐号。

精华帖版主置评:好!问题找到,并且共享。封精支持!这说明什么?说明变频器的外围电路的正确性不能小视!说明出现问题不要上来就过分的相信自己,而不相信西门子的变频器!哈哈。此贴很好!