从楼主描述的事故现象:

其中一台BLM的一个电容炸开,流出了里面的液体,... ...
今天拆看看,两个电容爆炸,把电容接线端子打到装置外壳上导致短路然后拉弧引起所有电容对外壳短路,一片焦糊,... ...
三台整流器其中的两台进线电流表会偶尔有无规律跳动,... ...
昨天得知高压侧的滤波没有投用,不知这些现象是否和这个滤波没投用有关,... ...

----- 如此多的现象描述, 使得我认为: 炸电容事故, 谐波非常可能就是那个"幕后杀手"!
----- 装机装柜型BLM采用双并联或三并联, 其容量相对于电网容量所占比重, 不能忽视。所有BLM均配有进线电抗,进线电抗器仅能使PCC连接点的电流畸变率控制在30%。网侧的滤波没有投用,很可能变频器的平波电容对于谐波电流的放大而发生过电流的炸电容事故。

对于大功率变频器使用的一点想法:
1)保证网侧的滤波装置投用
2)使用12脉整流变压器