如果每次都这样,那就是参数组的位置放置反了。把0组(Index 0)和1组调换一下。
上电后BOP-2面板有个置一操作。



这个置一操作是直接连接到P0718的;默认P0810选择就是受控P0718。因此,如果BOP-2存在,即使你设置P0718=0也没有用。再次上电又被置一了。
如果你实在懒得交换参数,可以使用一个自由功能块-NOT。将P0718反相;再联回P0810也可以。